  Просмотров: 27146Тема: «Подключение UD-IO-3» в форуме: Программное обеспечение и оборудование АРМ
#1
При подключение устройство UD-IO-3 к компьютеру,АРМ не видит считыватель.Пробовали на многих компьютерах,только на одном АРМ начало работать с UD-IO-3,и то после серии перезагрузок компьютера.На следующий день после включения компьютера он тоже перестал видеть устройство ввода-вывода.Подскажите в чем может быть нюанс,ситуация именно с разъемом USB,ком-порт работает исправно.
Профиль
E-Mail
#2
То что перестал видеть на второй день, скорее всего проблемы с железом или контактами, а там, где не начал работать, вижу 3 варианта проблемы:
1. Неисправный UD-IO-3
2. не выбран путь к драйверу DS2490.sys. при установке ПО: Вы должны указать выбранный вами путь размещения драйвера, например,
обычно папки EltisARM (см.пример РО АРМ стр.11), и практически всегда драйвер размещён по адресу: C:\WINDOWS\system32\drivers , легко находится "поиском файла".
3. На некоторых компах может потребоваться другой драйвер, например, _1_Wire_Drivers_v400b3, если его нет на Вашем компе, пршлите запрос по электронке в "Техподдержку"
Профиль
E-Mail
#3
Большое спасибо.Путь к драйверу указывали,и пробовали не одно устройство,на разных компьютерах.Отправил письмо в техподдержку.Буду ждать другой драйвер.
Профиль
E-Mail
#4
Установил АРМ. Подключил устройство для чтения информации с программатора к USB порту компьютера. Диспеичер устройств показывает, что устройство USB Host for 1 Wire Microlan работает, но запуск его невозможен (код 10). При попытке считывания информации АРМ пишет - подключите устройство и нажмите ОК! А оно подключено!
При этом устройство для считывания с модуля 1996 работает нормально.
Буду очень признателен за подсказку - что это и как с этим бороться.
Профиль
E-Mail
#5
Уважаемый, Виталий Калинин. Рекомендую по подобным вопросам обращаться в "техподдержку" по тел. (812) 252-31-39, т.к. необходимой для решения вопроса информации недостаточно, например:
1. Прописали Вы в "установках" "настройки порта микросхемы"- нужное USB для UD-IE-2 (т.е. вопрос относится к другой теме форума).
2. Какое устройство подключено (переходная флэш платка с записью КФ с прграмматора или непосредствено панель)
3. Какую версию АРМ Вы используете
и т.д. и т.п..