  Просмотров: 13371Тема прикреплена: «Типовой проект домофонной системы жилого комплекса 2, с использованием этажных аудио-видео коммутаторов KMFV» в форуме: Проектирование домофонных систем и связи зон безопасности МГН (СП59)
#1
По просьбам одного крупного застройщика сделали решение
Профиль
E-Mail
#2
Вот оно же в PDF, чтобы было читабельно.
Запросить и получить в DWG можно в ближайшем к вам офисе ЭЛТИСа (см контакты внизу страницы), не стесняйтесь, пишите, звоните.
Профиль
E-Mail
#3
Ключевые отличия:

1. Жилой комплекс из 2-х секций, одна секция с одним слаботочным стояком, в другой секции - два стояка.
2. Решение собрано на этажных аудио-видео коммутаторах ELTIS KMFV4 в целя минимизации блоков в нишах слаботочного стояка, минимизации кабеля и защиты от коротышей, переполюсовок со стороны жильцов и "интернетчиков" в ходе эксплуатации, а также чтобы проектировщикам не думать о том, на чем расключать - есть в изделии клеммные колодки. Также эти коммутаторы позволяют снизить требования по питанию.
3. На стояки выделены блоки питания, хоть это и не обязательно, но это сделано в целях защиты от действий жильцов (в стояках), чтобы не ломали систему в целом (в шкафы он не лезут, а вот в ниши стояков - бывает).
4. В каждую секции три входа.
5. Единый пульт консьержа (охраны) на МЖД.
6. Разблокировка дверей от пожарки.
7. Сеть CAN - сегментирована, чтобы в случае коротышей в одной секции не останавливалась работа других секций (борьба за живучесть).
8. Кабели и сечения рекомендованы, по огнестойкости - проектировщик подберет сам исходя из типа прокладки.
9. В шкафах предусмотрены коммутационные коробки, блоки розеток и автомат.


Система может быть расширена в части:
1. Увеличения числа секции и входов в секции (с подвальных парковок и т.п.)
2. Дополнена СКУДом (колясочные, мусорокамеры, черный входы и т.п.)
3. Калитки, ворота, шлагбаумы.
4. Интеграция с системой диспетчеризации (вызов диспетчера от домофона).
5. Переадресация вызовов на мобильные устройства жильцов через сеть интернет.
Профиль
E-Mail
#4
Восклицание Кстати, как проектировщику получить помощь в подготовке проектного решения (схема, спецификация, кабели...) описано здесь:
https://www.eltis.com/forum/messages/f...ssage18545

Сроки, как всегда горят, поэтому знайте:
а) обычно по вашей задаче даем решение в этот же день, или на следующий;
б) проверка структурной схемы нарисованной вами - тоже за сутки;
в) но, если нужно проверить схему коммутации - то подольше - около 3-х дней.

Обращайтесь...