  Просмотров: 6242Тема: «4подъезда +1калитка без км300-4.1, 4подъезда +1калитка» в форуме: Проектирование домофонных систем и связи зон безопасности МГН (СП59)
#1
Прошу помощи. Взяли на обслуживание данный объект 4п.(40кв на подъезд)=160кв. +1калитка. на DP300-RD16. В третьем под. установлены 2 коммутатора.(квартиры80-120). На БВД каждого подъезда выставлены начальные номера квартир. При осмотре не найдены КМ300. Потребовалось подключить цокольный магазин на 161 адрес,- проложили линию от третьего подъезда второго коммутатора - (ошибка 04). Подскажите как раньше реализовывались данные схемы без км300-4.1? (ведь параллелить БВД можно лишь с использованием одного коммутатора...)
Отредактировано: Дмитрий Ск 24.05.2017 20:20:35
Профиль
E-Mail
#2
Точно на каждом подъезде установлены начальные номера квартир? Тогда такая система никак не должна работать. И выдача ошибки 4 при наборе 161 квартиры в вашем случае все же похоже на наличие КМ300.
Поначалу паралеллили просто выкусывая сопротивление на LU в части из блоков и растягивая выходы одного коммутатора на несколько подъездов. Но номера первой квартиры у всех блоков должны быть 1.
Профиль
E-Mail
#3
Спасибо за ответ, сам недоумеваю, буду копать дальше, деваться то некуда)