Добрый день! Нужна помощь.
Дано: ворота, две калитки, на одной из них - два блока вызова. Один пост охраны.
Собрала структурную схему по примерам с сайта. Вроде даже и схему подключений разобралась как делать. Но! Такое ощущение, что могла неправильно выбрать кабели. Длина каждой линии - порядка 150м. Выбрала КСПВ 4х0,35. В принципе, на схеме все расписано. Проверьте, пожалуйста, логику и дайте пояснения по кабелям.
.pdf (155.41 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#2
Екатерина Мирская,
Здравствуйте! Техподдержка схему посмотрела. Все в принципе правильно. Выбор сечения кабеля определяется сопротивлением линии от трубки к БВ и обратно, должно быть менее 30 Ом.
Мелкое замечание по оформлению: в условных обозначениях нарисован блок вызова с видеокамерой, а примеряется блок вызова аудио.