slogan

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Пользователи 
Правила
Помощь
Авторизация: 
Регистрация

  Просмотров: 7925Тема: «непоследовательное подключение БВЭ» в форуме: Проектирование домофонных систем и связи зон безопасности МГН (СП59)
#1
Добрый день. Как обычно бывает на стройке, все пошло не по плану) Заказчик не дает ставить БВ в зону МГН, т.к. не нравится внешний вид, просит поставить туда БВЭ (DP1-UF8). но кабель уже давно протянут и сделана отделка. Отсюда вопрос. Можно ли соеденить БВЭ не последовательно? суть как протянут кабель на проложенной картинке. может есть варианты как это сделать не меняя кабелистику?
Рисунок
.png (31.75 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#2
Непонятно общее количество ус-в, но если этажных блоков не более 16, то в этажные щитки можно поставить коммутаторы стояка UD-S1 к каждому подключить по одному DP1-UF8. Нумерация будет немного кривая 01-01 первый этаж, 02-01 второй и т.д