  Просмотров: 193Тема: «Настройка КМ100 в СДК 5000» в форуме: Программирование оборудования
#1
Здравствуйте.
Объект - двухподъездный МКД со 150 квартирами на подъезд. Десять DP5000 (по 4 в каждом подъезде и две калитки). Есть ППО. В каждом подъезде по одному КМ500-8.3 и по два КМ100-7.3 "Нижние" (стоят на первом этаже) КМ100 в режиме нулевой сотни, "верхние" в режиме первой сотни. Таким образом, "нижний" КМ100 первого подъезда - квартиры 1-100, "верхний" - 101-150, "нижний" КМ100 второго подъезда квартиры 151-200, "верхний" - 201-300.
Проблема с "нижним" КМ100 второго подъезда. На нем квартиры со 151 по 200 подключены к клемам 51-99,00. В настройках АРМ ASW-Net2 v.2019.1.4.7 в разделе "Подъездные параметры" для второго подъезда выбрал способ заполнения коммутатора "Диапазон трубок, задавая диапазоны". Два диапазона:
1 - №КМ(0),№клеммы(51), Кол-во клемм(50) линейный
2 - №КМ(1),№клеммы(1), Кол-во клемм(101) линейный.
В таблице слева внизу № квартир, коды вызова и номера клемм находятся в разумном соответствии. Номер клеммы начинается с 51 для 151 квартиры и заканчивается 100 для квартиры 300. (Еще там 201 для поста охраны, но я думаю это не важно).
Были созданы КФ, залиты в СУ. Но набор квартир 151-200 дает ошибку 00. Однако в результате выяснилось, что 151 квартира вызывается на клемме 01, 152-02 и т.д. 200 - 50. "Верхний" КМ100 работает корректно.
Пробовал другие варианты распределения - безрезультатно. В итоге пришлось на этом коммутаторе физически переключить D5 на D0, D6-D1, D7-D2, D8-D3, D9-D4. Без изменения на единицах.
Почему так получилось? Что я сделал не так? Насколько я понимаю, неважно каким способом сделано распределение - результатом является таблица соответствия КВ и номеров клемм. Она верна. Подскажите.
Профиль
E-Mail
#2
Нужно выбрать способ заполнения коммутатора "С приращением по модулю 100, циклический" (его стоит выбирать для процентов 95 применений при последовательной нумерации квартир). Тогда на "нижнему" коммутатору будут соответствовать квартиры с 151 (D5E1) и по 250 (D5E0), квартира 200 будет на клеммах D0E0.
На "верхнем коммутаторе" квартира 251 будет соответствовать (D5E1), а квартире 300 - клеммы D0E0.
Профиль
E-Mail